mulanee Posté(e) le 28 février 2015 Partager Posté(e) le 28 février 2015 Bonjour, Je viens d'acheter un onduleur APC 900 Pro UPS pour éteindre proprement mon syno 213+ en cas de coupure de courant. Je ne sais pas comment régler DSM pour que 5 minutes (par exemple) après que le courant se soit coupé: 1/Le syno s'éteigne après en avoir reçu l'ordre de l'APC 2/ et seulement après, que l'onduleur s'éteigne 3/Que tout se remette en route automatiquement quand le courant revient (le syno est configuré comme ça néanmoins) 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domlas Posté(e) le 28 février 2015 Partager Posté(e) le 28 février 2015 Va dans le DSM (comme administrateur) ouvre : Panneau configuration >>> Equipement alimentation >>> onglet UPS Il faut activer le service et choisir les options que tu préfères. 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mulanee Posté(e) le 28 février 2015 Auteur Partager Posté(e) le 28 février 2015 C'est bien le problème, que veulent dire ces options? 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domlas Posté(e) le 28 février 2015 Partager Posté(e) le 28 février 2015 La première coche met en service le système qui recevra les ordres de l'onduleur pour faire réagir le syno. La seconde coche te permet soit de garder quand le déclenchement de l'arrêt se fera tel que préconisé par le programme, soit de choisir toi-même au bout de combien de temps cet ordre sera actif Une autre coche valide ou pas le retour d'info vers l'onduleur comme quoi le syno est bien éteint et que l'onduleur doive s'arrêter. Il peut être nécessaire de ne pas l'éteindre si d'autres équipements en dépendent aussi. Une autre coche permet au syno de relayer les infos provenant de l'onduleur et de les renvoyer sur le réseau pour que d'autres équipements puissent aussi en profiter. Enfin tout ça de mémoire... 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mulanee Posté(e) le 1 mars 2015 Auteur Partager Posté(e) le 1 mars 2015 Les 4 options sont là: Activer la prise en charge UPS Temps avant que le diskstation entre en mode sans echec Eteindre l'UPS lorsque le système passe en mode sécurité Activer le serveur réseau UPS Je ne saisis pas les conséquences de la 2 et la 3 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domlas Posté(e) le 1 mars 2015 Partager Posté(e) le 1 mars 2015 Pour la 3 : une fois que le syno s'est signalé éteint un ordre est envoyé à l'onduleur pour qu'il s'arrête. Si seul le syno est branché dessus, pas de problème, sinon attention les autres appareils (ordi, autre syno etc) seront alors brutalement désalimentés. Pour la 2 : C'est le temps qu'il se passera entre la détection par l'onduleur de la coupure EDF et le moment où il décidera d'envoyer l'ordre d'arrêt au syno. 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mulanee Posté(e) le 1 mars 2015 Auteur Partager Posté(e) le 1 mars 2015 Oui c'est exactement ça, je viens d'essayer en retirant la prise de courant A la reflexion, je vais paramétrer le système comme ça: Winnut mettra le PC en hibernation au bout de 5 minutes, le temps affiché restant est de 120 minutes UPS coupera le NAS au bout d'une heure Ca laissera un petit moment encore pour profiter d'internet avec seulement la box et le switch ondulés. 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domlas Posté(e) le 1 mars 2015 Partager Posté(e) le 1 mars 2015 120mn ? T'es sûr ? 2 heures quand même, ça me parait énorme ou alors tu as une batterie de camion d'au moins 25kg ! personnellement je privilégie plutôt un arrêt rapide, 5 ou 8mn sur 20mn. Parce que ça permet de quand même conserver une bonne part d'autonomie à l'onduleur lors du retour du courant et de rester efficace même si une nouvelle coupure devait revenir. Ca arrive souvent dans mon coin d'en avoir 3 ou 4 à la suite l'une de l'autre. Il faut bien comprendre aussi que les temps de recharge des batteries est lent. Pour une autonomie utilisée de 10mn sur le mien il faut compter ensuite 2 à 3 heures de recharge. 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan.cambier Posté(e) le 1 mars 2015 Partager Posté(e) le 1 mars 2015 en plus, souvent qd le courant va et vient, ce qui m'est aussi arrivé, faut attendre que le syno ait demarré pour qu'il relance sa procédure d'extinction. 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mulanee Posté(e) le 1 mars 2015 Auteur Partager Posté(e) le 1 mars 2015 120 minutes c'est ce qu'indique l'afficheur Avec le pc allumé il indique 31 minutes 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domlas Posté(e) le 1 mars 2015 Partager Posté(e) le 1 mars 2015 Je préfère considérer l'onduleur comme un simple moyen d'arrêt correct du système plutôt que comme un moyen de continuation de service. Pourquoi 5 à 8mn ? D'abord parce qu'il arrive presque cjaque jour qu'on a une coupure de 4 ou 5 secondes certainement suite à des basculements de réseau, donc pour ne pas lancer trop vite la procédure d'arrêt. Ensuite (étant ancien électricien pro) parce mon installation électrique a été conçue pour qu'une partie puisse être rendue indépendante afin d'alimenter un certain nombre d'engins "prioritaires" (frigos, brûleur de chaudière, quelques points de lumière et l'informatique. Cette partie est conçue pour être rapidement raccordée à un électrogène et 5 à 8mn me suffisent à mettre en route ce processus. 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domlas Posté(e) le 1 mars 2015 Partager Posté(e) le 1 mars 2015 (modifié) Ah oui 31mn c'est plus réaliste à mon avis. Pour comparaison mon Eaton 750VA indique 16 à 18mn en alimentant un ordi tour+écran+livebox+swicth+microstandard téléphonique+téléphone sans fil. Ordi éteint ça repasse entre 35/40mn. Je me méfie quand même de ces "informations" et je fais en sorte de rester 25% en deçà. Tenir compte aussi qu'à la longue les batteries vieillissent et perde de l'autonomie. Même en faisant une fois par semaine un petit cycle volontaire de décharge (3 à 4mn) j'ai remarqué qu'au bout de 5 ans une batterie avait perdu 50% d'autonomie. Modifié le 1 mars 2015 par domlas 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés
Rejoindre la conversation
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.