  1. Si tu as un Eaton EL800USBFR et que ton autre onduleur n'est pas reconnu par ton autre syno tu peux t'en sortir quand même. Vérifie que que le Eaton est bien relié à ton 412+ en USB, dans le même écran (de mémoire, je ne suis pas devant mon syno) tu peux autoriser ton deuxième syno (via son IP) qui est sur l'autre onduleur à récupérer les info du premier. Sur le deuxième syno tu paramètres pour qu'il récupère les infos du 421+. Il faut paramétrer un temps d’arrêt sur le 412+ qui soit le temps le plus court de survie de tes deux onduleurs. Fait comme cela ton syno s’arrêtera au moins correctement (pas certain qu'il redémarre par contre si ton onduleur non relié ne s’arrête pas) J'ai 2 syno sur le même onduleur, l'un est relier en usb à l'onduleur pour savoir qu'il passe sur l'onduleur, le deuxième récupère cette information du premier. A+