Bonjour.

Je possède 2 nas synology DS1010+ dont un qui fait office de sauvegarde.

Je possède également un onduleur "MGE Pulsar extreme 700C".

Si j'ai bien compris, dans le cas où le syno est branché en usb sur l'ups et que celui-ci passe en mode batterie, le synology s'éteint.

Y-a-t-il possibilité que le 2eme syno fasse pareil soit en le branchant également en usb (avec un câble en Y) ou que le nas "MAITRE" commande le nas de sauvegarde.

Bon je ne sais pas si ma demande est très clair :-(

En tt cas merci de votre aide

Posté(e)

Très simple. Il suffit d'activer le serveur UPS sur le NAS sur lequel la prise USB est connectée et d'indiquer l'adresse IP de l'autre NAS. Attention toutefois, il faut que l'IP du NAS secondaire soit fixe. Tout est clairement expliqué dans l'aide du DSM à la rubrique Matériel et alimentation, UPS.

Posté(e)

Petite précision et pas des moindre , il faut que le switch soit aussi sur l'onduleur, sinon l'autre nas attendre l 'info pour la coupure qui n'arrivera jamais.

 

Posté(e)
Il y a 2 heures, firlin a dit :

Petite précision et pas des moindre , il faut que le switch soit aussi sur l'onduleur, sinon l'autre nas attendre l 'info pour la coupure qui n'arrivera jamais.

 

Ca a effectivement son importance.

Généralement, quand on a un onduleur, on fait en sorte d'alimenter en plus du NAS, la box et le ou les switch(es). Ca tombe sous le sens, ne serait-ce que pour pouvoir envoyer les notifications...

Edit :

C'est d'ailleurs indiqué dans l'aide :

Citation

Configuration requise pour un UPS réseau :

  • Pour transmettre les informations de l'UPS, chaque Synology NAS doit être connecté au même réseau.
  • Le périphérique réseau (p.ex. commutateur ou concentrateur) auquel chaque Synology NAS est connecté doit être branché au même UPS. Dans le cas contraire, les Synology NAS ne pourront pas transférer les informations de l'UPS en cas de panne de courant.

 

Modifié par Mic13710

Posté(e)
  • Auteur

Super merci les gars.

Je voulais acheter un UPS rackable mais vu le pris je préfère changer les batteries de mon mge pulsar extreme 700c.

Pas hyper puissant mais pour 1switch 24ports, la livebox, 1 PDU reseau et 2 Ds1010 ca devrait suffire ^^

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.