Bonjour,

J'ai un NAS Synology DS414j branché sur un onduleur Eaton Ellipse 650 et également relié par un câble USB : l'onduleur est donc parfaitement reconnu par le DSM.

Je n'ai que très peu de coupures de courant et il me semble me souvenir que l'onduleur faisait bien son boulot : il prenait le relais le temps que le NAS s'éteigne proprement.

Mais maintenant, lors d'une coupure : il y a un très court délais (une lampe branchée en test sur l'onduleur clignote très briévement) avant que l'onduleur n'intervienne et ce délais cause l'extinction sauvage du NAS, signalé par un message comme quoi le NAS "a été arrêté de manière inappropriée".

L'onduleur a quelques années mais tous ses voyants affichent un état correct :

sa batterie est indiquée comme pleine.

- il n'y que le NAS branché dessus et le niveau de charge en sortie n'est qu'au quart de la jauge

J'ai changé le bloc d'alimentation de l'onduleur pour une qui pourrait soi-disant mieux encaisser les micro-coupures mais ça ne change rien au problème.

J'ai envoyé un mail à l'assistance d'Eaton, sans aucune réponse.

Merci de votre aide.

Posté(e)

OK, merci de votre réponse.

C'est pas trop compliqué à changer, même si on n'est pas spécialement bricolo ?

Autre chose, avez-vous des recommandations de sites web pour commander la batterie ? J'imagine que pour ce genre de produit, il faut être prudent avec certaines offres trop attractives.

Posté(e)

Je ne connais pas cet UPS. Certains sont équipés de tiroirs pour extraire la ou les batterie(s) et ont des connexions à cosses, d'autres ne sont pas prévus pour un remplacement simple du bloc de batterie et demandent de jouer du tournevis, d'astuce et parfois du fer à souder. A vous de chercher sur internet, vous y trouverez certainement quantité de tutos et vidéos qui concernent votre UPS.

Je ne l'ai pas visionnée, mais voici une vidéo qui en parle

Je ne recommande pas de site en particulier pour l'achat. Néanmoins, commandez uniquement une batterie d'une marque connue plutôt que celles produites à bas coût dans un pays lointain qui ne valent rien à l'usage, surtout sur un UPS où les courants de décharge sont importants. Généralement, ce sont des batteries gel de marque CSB qui équipent la grande majorité des UPS. Mêmes celles estampillées au nom du fabricants sont des CSB.

  • 2 semaines après...
Posté(e)

Voilà, batterie CSB commandée chez Ctechnik, reçue et changée (le changement n'est pas compliqué) : l'onduleur fonctionne de nouveau parfaitement 🙂

Posté(e)

Le problème est maintenant résolu. N'hésitez pas à ouvrir un nouveau message en cas de problème. Ceci est une réponse automatique.