Le MGP Ellipse ASR 750 USBS est compatible sur le DS207 chez moi avec le firmware 514 pour un prix d'environ 110 Euros.
#23
Posté 11 novembre 2007 - 12:37
http://img.clubic.com/photo/00555127.jpg
Marque & modèle: MGE-UPS, Ellipse MAX 1100USBS.
Raccordement: RS232 ou USB
Puissance: 1100VA / 660W.
Prix : 230€ ~
Compatible: Oui
#24
Posté 13 novembre 2007 - 11:15
Thirganor, le 24-07-2007 16:38, dit :
http://www.apcmedia.com/resource/images/500/Front_Left/02A64CEB-5056-9170-D3B3C5485B232770_pr.jpg
Marque & modèle: APC Back-UPS ES 700VA
Raccordement: USB
Puissance: 700VA.
Compatible: YES BABY
J'ai regardé sur le site de LDLC France, et j'ai l'impression que cet onduleur est dépourvu de prise de raccordement USB.
Vu que je cherche un onduleur qui puisse dialoguer directement avec le NAS, est ce que certains d'entre vous ont acheté cet onduleur chez ldlc.fr ?
Plus généralement j'ai l'impression que la série APC Back-UPS ES est dépourvue de connecteur USB, je me trompe ?
Merci pour vos avis !
#26
Posté 13 novembre 2007 - 16:09
#27
Posté 13 novembre 2007 - 17:19
#28
Posté 13 novembre 2007 - 18:40
#29
Posté 19 novembre 2007 - 16:15
Compatible avec ca
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/60/65/LD0000606581_2.jpg
Onduleur 8.0.0. VA, Onduleur Generic de chez LDLC.
J'ai dessus mon DS-207+ et mon NetGear WNR854T
Aucun soucis
Marque & modèle: LDLC, 800VA.
Raccordement: RS232 ou USB
Puissance: 800VA / 660W.
Prix : 65€ ~
Compatible: Oui
#31
Posté 20 décembre 2007 - 08:28
Cette information est pour l'onduleur : Ellipse ASR 750 USBS
Avec le code 4B08-E7NJ-KUJRHJ, Materiel.net vous offre 10% de remise jusqu'au 26/12/2007 ! Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de le saisir dans votre panier dans le champ prévu à cet effet.
http://www.materiel.net/ctl/Onduleur/19112...R_750_USBS.html
Bonne courses et bon Noël
ASFI
PS : j'attends le mien pour la semaine prochaine :yahoo:
#32
Posté 21 décembre 2007 - 00:27
J'ai vu qu'il était détecté sur les syno depuis le firmware 509 donc c'est nickel. Je vais enfin corriger la lacune que j'avais au niveau de la protection électrique
#33
Posté 21 décembre 2007 - 08:02
ikeke, le 21-12-2007 00:27, dit :
J'ai vu qu'il était détecté sur les syno depuis le firmware 509 donc c'est nickel. Je vais enfin corriger la lacune que j'avais au niveau de la protection électrique
Bonjour
Félicitation Ikeke, c'est un super cadeau de Noël :yahoo:
Bonnes fêtes à tous :drinks: (Buvez avec modération)
ASFI
#34
Posté 21 décembre 2007 - 23:25
ASFI, le 21-12-2007 08:02, dit :
Félicitation Ikeke, c'est un super cadeau de Noël :yahoo:
Bonnes fêtes à tous :drinks: (Buvez avec modération)
ASFI
Merci :D
Ca y est, il est installé est fonctionnel, mes données sont enfin protégées. Pour le moment je n'ai mis dessus que mes 2 synos, le routeur/switch suivra.
Par contre j'ai un soucis quand même. Le Syno reconnait immédiatement l'UPS mais si je me reconnecte plus tard sur le NAS, il n'apparait plus dans l'interface d'admin, donc à mon avis le nas ne fera pas son boulot. On dirait qu'au bout d'un moment il ejecte le périph usb de l'UPS alors qu'aucune hibernation n'est activée. Si je debranche et rebranche l'USB l'UPS est de nouveau détecté instantanément.
Bizarre.
Mais bon chez moi les coupures sont rares et ne dépassent que rarement les 2 minutes donc avec presque 20 minutes d'autonomie batterie annoncée sur l'interface ca ne devrait pas être trop génant mais j'aimerais bien résoudre quand meme ce soucis. J'ai posté un message sur le forum officiel, je verrais bien ce qu'on va me répondre ;-)
http://img511.imageshack.us/img511/6091/ups1fm0.png
En tout cas malgrès tout, je suis super content. il est petit, pas bruyant lors des passages sur batterie et à une bonne autonomie (en debranchant la prise de l'UPS et en suivant l'évolution l'autonomie est passé à pres de 30 mns)
#35
Posté 22 décembre 2007 - 13:21
ikeke, le 21-12-2007 23:25, dit :
Ca y est, il est installé est fonctionnel, mes données sont enfin protégées. Pour le moment je n'ai mis dessus que mes 2 synos, le routeur/switch suivra.
Par contre j'ai un soucis quand même. Le Syno reconnait immédiatement l'UPS mais si je me reconnecte plus tard sur le NAS, il n'apparait plus dans l'interface d'admin, donc à mon avis le nas ne fera pas son boulot. On dirait qu'au bout d'un moment il ejecte le périph usb de l'UPS alors qu'aucune hibernation n'est activée. Si je debranche et rebranche l'USB l'UPS est de nouveau détecté instantanément.
Bizarre.
Mais bon chez moi les coupures sont rares et ne dépassent que rarement les 2 minutes donc avec presque 20 minutes d'autonomie batterie annoncée sur l'interface ca ne devrait pas être trop génant mais j'aimerais bien résoudre quand meme ce soucis. J'ai posté un message sur le forum officiel, je verrais bien ce qu'on va me répondre ;-)
http://img511.imageshack.us/img511/6091/ups1fm0.png
En tout cas malgrès tout, je suis super content. il est petit, pas bruyant lors des passages sur batterie et à une bonne autonomie (en debranchant la prise de l'UPS et en suivant l'évolution l'autonomie est passé à pres de 30 mns)
Bonjour
Je ne manquerai pas de te faire un retour d'information quand mon Ellipse ASR 750 USBS arrivera...la poste m'a informé qu'il est arrivé détruit chez eux, donc retour à l'expéditeur pour une nouvelle tentative, le père Noël n'a sûrement pas reçu les bonnes informations sur mon sujet...j'ai été gentil toute l'année :P , et comme cadeau la poste reçoit mon colis en vrac :fool:
ASFI
#36
Posté 22 décembre 2007 - 13:50
Je suis l'heureux propriétaire d'un DS207+ 128Mo et j'aimerais lui accoller un onduleur. Sur cette onduleur il y aura en plus du Syno, deux disques dur externe.
Je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine de l'electricité et par conséquent des onduleurs, pouvez-vous m'éclairer sur un produit qui conviendrait à mes attentes !
Je vous remerci d'avance pour votre ou vos réponses !!
Cordialement , Lanalang !
#37
Posté 22 décembre 2007 - 14:38
ASFI, le 22-12-2007 13:21, dit :
lanalang, le 22-12-2007 13:50, dit :
#38
Posté 22 décembre 2007 - 15:45
Bonne journée à vous !!
#39
Posté 22 décembre 2007 - 16:33
#40
Posté 22 décembre 2007 - 17:08
La série Evolution de MGE UPS ne semble pas compatible avec les syno.
J'ai testé le MGE 850 Evolution avec et sans carte réseau.
Il est reconnu en temps que périphérique USB mais pas comme UPS :unknw:
Il reste la possibilité d'ajouter une interface de gestion Ethernet qui le rends compatible avec n'importe quel système et permet de gérer x produit par alerte particularisée, mais elle vaut le prix de l'onduleur :vava: très bien faite d'ailleurs cette interface ;)
@+