Bonjour,

Je souhaiterais m'équiper d'un onduleur pour mon Nas Synology DS918+

D'apres les avis et commentaires, je retombe souvent sur le modele APC Back-UPS BX 700. Or sur le site de Synology, je ne le vois pas dans la liste des UPS compatiblent.

 

Est-ce que le choix de cet UPS est cohérent, sinon auriez vous des conseils à me proposer pour un autre de meme puissance.

Merci,

Posté(e)

Bonjour j'ai au moins une cinquantaine de NAS (dont des DS918+) qui tournent sur cet onduleur sans problème.

Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk

Posté(e)
  • Auteur

Bonjour @_Megalegomane_, merci pour ton retour.

J'ai vu qu'on ne pouvait pas changer la batterie par contre, dure-t-elle depuis longtemps dans ton cas ?

 

Posté(e)

La durée de vie de la batterie oscille entre 2 et 4 ans de mon côté. 2 ans quand les NAS sont dans des conditions un peu extrêmes au niveau des températures.

Pour les batteries, il n'y a effectivement pas de trappe comme sur certains modèles mais il faut retirer quelques vis pour enlever la façade avant et ensuite accéder à la batterie.

Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk

Posté(e)
  • Auteur

D'accord, donc il est possible de la changer car je ne la trouve pas en vente à l'unité cette batterie ?

Et comme cet onduleur n'est pas dans la liste des UPS compatibles sur le site de Synology, est-ce aie cela veut dire qu'il n'est pas reconnu par le NAS et qu'il y a une installation particuliere à réaliser ?

Merci,

Posté(e)

Pour la batterie, on passe par notre revendeur local qui s'est frappé la recherche de la bonne réf donc je ne sais pas trop dire si c'est galère à trouver.

Pour l'installation, c'est vraiment du plug and play. Tu branches, c'est reconnu et les options de l'onduleur dans l'interface du syno deviennent accessibles.

Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk

Posté(e)

Bonjour,

 

J'ai le même Nas que toi + 2 PC et 2 imprimantes derrière un APC  Smart UPS 1500.

Tout va bien de puis 2 ans.Le Nas m'envoie un mail quand il y a une coupure de courant.

Posté(e)

Bonjour,

J'ai récemment changé les batteries de deux onduleurs "Eaton Elipse Pro 1600".

Je suis passé par le site https://www.battery-direct.fr/ (RAS depuis septembre et octobre 2018).

Le liens direct vers APC Back-UPS: https://www.battery-direct.fr/Batterie-APC-modeles/APC-Back-UPS/APC-Back-UPS-modeles.html

Modifié par maxou56

Posté(e)
  • Auteur

Merci @maxou56 mais je ne vois pas le modele pour le APC Back-UPS BX 700 

Modifié par seb_74

  • 1 mois après...
Posté(e)

Désolé pour le délai de réponse. Les vacances m'ont fait un bon reset du cerveau 🙂 

Mon fournisseur se sert chez INMAC : https://www.inmac-wstore.com/apc-replacement-battery-cartridge-110-batterie-d-onduleur-acide-de-plomb/p2547887.htm
Moi c'est les batteries APC RBC110 parce que je suis sur le modèle avec prise IEC.

Et au cas où tu as cette adresse chez Schneider pour retrouver les réf : https://www.apc.com/shop/fr/fr/tools/replacement-battery-selector?Nr=OR(sku.partNum%3AAPCRBC110)&parentCategory=Back-UPS&partNumber=BX700UI&rbcQty=1&showAll=false
Apparemment mon fournisseur ne se base que sur les infos de Schneider car les fournisseurs sont en général pas très exhaustif sur la liste des modèles compatibles avec les batteries.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.