MacArthur Posté(e) le 16 mars 2014 Posté(e) le 16 mars 2014 Bonjour à tous. Je possède un DS 1813 connecté à un UPS Liebert qui, bien que n'étant pas certifié compatible par Synology, remplissait parfaitement son role. Depuis le passage à DSM 5,0 cet UPS n'est plus reconnu. Le centre de controle m'indique qu'aucun UPS n'est connecté :-( Qui pourra m'aider? Par avance merci! Mac 0 Citer
serpinh Posté(e) le 16 mars 2014 Posté(e) le 16 mars 2014 Bonjour, Certains ont eu egalement des soucis avec leurs imprimantes usb ! As tu relancé le nas depuis la mise á jour ? Ou debrancher / rebrancher le cable usb de l'onduleur? Verifie encore que la fonction "prise en charge..." soit bien active... A+ 1 Citer
MacArthur Posté(e) le 16 mars 2014 Auteur Posté(e) le 16 mars 2014 Merci ;-) Redemarrage du NAS et tout rentre dans l'ordre! Mac 0 Citer