glattering Posté(e) le 15 juin 2020 Posté(e) le 15 juin 2020 (modifié) Bonjour, Comme ca fait longtemps que je me dis que je devrais avoir un onduleur, j'ai profite d'une opportunité et j'ai récupéré un onduleur APC usagé. L'onduleur a l'air de bien fonctionner (batterie OK). J'aimerais le faire détecter par DSM pour pouvoir éteindre mon NAS en cas de coupure prolongée. L'onduleur ne dispose pas d'un port USB, comme souvent mentionné. Je dois avoir une version un peu différente, qui dispose d'un "data port" avec prise réseau (format RJ-45). Du coup, j'ai utilisé un connecteur/adaptateur pour relier le syno en USB selon le schéma suivant: Port RJ45 (data port) de l'onduleur <-> Adaptateur RJ45/USB <-> cable USB <-> port USB du syno Dans DSM, impossible de reconnaître l'onduleur. Je me demande donc si le dataport de l'onduleur est cassé (ca serait pas de chance) il faut un câble spécial pour relier l'onduleur et le NAS (et dans ce cas, ou s'en procurer un). Merci et bonne journée ! /glattering PS: j'utilise ce genre d'adaptateur https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61XsQT0pcjL._AC_SL1300_.jpg Modifié le 15 juin 2020 par glattering 0 Citer
pluton212+ Posté(e) le 15 juin 2020 Posté(e) le 15 juin 2020 (modifié) Bonjour il s'agit de quel onduleur ? (modèle / version pour vérifier sa compatibilité) Modifié le 15 juin 2020 par pluton212+ 0 Citer
glattering Posté(e) le 15 juin 2020 Auteur Posté(e) le 15 juin 2020 (modifié) Bonjour, Oups, je l'avais mis dans le titre mais pas dans le corps du message : il s'agit d'un onduleur APC Back UPS ES550G et il est dans la liste des matériels compatibles a priori. Modifié le 15 juin 2020 par glattering 0 Citer
StéphanH Posté(e) le 15 juin 2020 Posté(e) le 15 juin 2020 Mon APC a également un port RJ45. J'ai utilisé le câble qui était fourni avec ... As-tu essayé de brancher un PC (après avoir installé le soft d'APC), pour voir s'il est reconnu ? 0 Citer
glattering Posté(e) le 15 juin 2020 Auteur Posté(e) le 15 juin 2020 (modifié) Ahh tres bonne idee ca, je n'y avais pas pense ! Je vais checker sur mon laptop ! EDIT: Ah zut.. le logiciel n'existe pas pour Linux.... Arf... Modifié le 15 juin 2020 par glattering 0 Citer
glattering Posté(e) le 16 juin 2020 Auteur Posté(e) le 16 juin 2020 (modifié) Alors après d’âpres recherches : Le cable fourni par APC et necessaire est un cable RJ45-USB propriétaire non standard. Un commentaire sur amazon dit ca (mais rien ne dit que c'est exactement ca le changement) : Citation On the product manual the APC to PC outlet is described as an RJ45 socket, which it is not. It is a 10 pin RJ50. The sole purpose of using an obscure network cable to supply a USB feed seems to be to prevent you from using anything but APCs proprietary cable. Par contre, tous les commentaires que j'ai trouves parlent de ce cable special pour des APC Smart UPS, alors que moi j'ai un APC Back UPS, donc je ne sais pas si pour ce dernier un cable standard devrait fonctionner, mais si c'est la politique de la maison APC, je pense que tous leurs cables sont non standards. Si je finis par acheter ce cable, je croise les doigts pour que tous leurs cables soient non standards de la meme maniere quelque soit leur onduleur (ca serait vraiment machiavelique de faire un cable par type d'onduleur !) EDIT: rajout du lien vers le cable constructeur, avec les commentaires instructifs en bas de la page web (en anglais) https://www.apc.com/shop/us/en/products/UPS-Communications-Cable-Simple-Signalling-USB-to-RJ45/P-AP9827 Modifié le 16 juin 2020 par glattering 0 Citer
glattering Posté(e) le 16 juin 2020 Auteur Posté(e) le 16 juin 2020 (modifié) Je rajoute aussi une info qui peut etre utile aux suivants. Sous Linux, le demon apcupsd permet de se connecter a l'onduleur et de recuperer les infos d'etat de l'onduleur. Modifié le 16 juin 2020 par glattering 0 Citer
maxou56 Posté(e) le 16 juin 2020 Posté(e) le 16 juin 2020 Il y a 23 heures, glattering a dit : Du coup, j'ai utilisé un connecteur/adaptateur pour relier le syno en USB selon le schéma suivant: Port RJ45 (data port) de l'onduleur <-> Adaptateur RJ45/USB <-> cable USB <-> port USB du syno Bonjour, Bien que le connecteur soit au format RJ45, c'est de l'usb "standard", pas de l'Ethernet. Il faut un câble de ce type: Il y a 3 heures, glattering a dit : EDIT: rajout du lien vers le cable constructeur, avec les commentaires instructifs en bas de la page web (en anglais) https://www.apc.com/shop/us/en/products/UPS-Communications-Cable-Simple-Signalling-USB-to-RJ45/P-AP9827 Ce n'est qu'un exemple de branchement. Il doit être possible de le fabriquer soit même: 1 Citer
Jp Mureau Posté(e) le 22 février 2021 Posté(e) le 22 février 2021 Réponse un peu tardive... Mais la prise est une RJ50 (10 pins), et directement de l'USB. Mais le câble est pas facile à fabriquer, car il faut une pince à sertir des RJ50 , il faut aussi trouver des connecteurs (plus facile que la pince) Le plus simple est surement d'acheter le câble tout fait...entre 20 et 30€ ; Ebay, Amazon... Pour le câblage : https://pinoutguide.com/UPS/apc_usb_cable_pinout.shtml. JPM 1 Citer
Messages recommandés
Rejoindre la conversation
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.