zulot Posté(e) le 11 septembre 2015 Partager Posté(e) le 11 septembre 2015 Bonjour, J'ai lu les sujets suivant sur les onduleurs http://www.nas-forum.com/forum/topic/11922-votre-avis-sur-2-onduleurs/ Du coup je me pose encore plus de question par rapport à mon simple besoin. Il faut dire que la gamme de prix va de 50€ à 250€ sur les différents onduleurs trouvés. Mon besoin est le suivant, je vais branché sur l'onduleur 1Nas DS411+ DSM 4.3, 1 switch, 1routeur tout ca en électrique.J'aimerais y brancher aussi l’Ethernet du routeur.Je n'ai presque jamais de coupure électrique, donc je voudrais quelque chose de simple qui après 5min sans électricité éteigne le nas proprement. Voici ceux que j'ai vu : APC ES700 (90€) APC ES550VA (80€) Eaton ECO 650 USB (95€) Eaton 3S 550 (65€) APC 900G (180€) Je n'ai pas vraiment de contrainte de place ou de design, mais moins ca prendra de place mieux ce sera. Merci de votre aide 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry94 Posté(e) le 12 septembre 2015 Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 (modifié) Bonjour, J'ai un EATON ECO 800 USB sur lequel sont branchés : NAS 212+ Box SFR Switch Dlink Point d'accès Wifi Dlink Avec tout cela il y a environ 25 minutes d'autonomie. J'ai déjà eu quelques coupures et l'onduleur a bien fait son boulot.Et niveau espace il ne prend pas beaucoup de place ... Thierry Modifié le 12 septembre 2015 par Thierry94 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
firlin Posté(e) le 12 septembre 2015 Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 Bonjour Zulot, Bonjour, J'ai lu les sujets suivant sur les onduleurs http://www.nas-forum.com/forum/topic/11922-votre-avis-sur-2-onduleurs/ Du coup je me pose encore plus de question par rapport à mon simple besoin. Il faut dire que la gamme de prix va de 50€ à 250€ sur les différents onduleurs trouvés. Mon besoin est le suivant, je vais branché sur l'onduleur 1Nas DS411+ DSM 4.3, 1 switch, 1routeur tout ca en électrique.J'aimerais y brancher aussi l’Ethernet du routeur. Dans ton cas il suffit d'y connecter le NAS, les autres équipement c'est superflu.Si le courant par le NAS va être éteint correctement mais les autres équipements vont continuer à être alimenter donc vider la batterie pour rien. Je n'ai presque jamais de coupure électrique, donc je voudrais quelque chose de simple qui après 5min sans électricité éteigne le nas proprement. Voici ceux que j'ai vu : APC ES700 (90€) APC ES550VA (80€) Eaton ECO 650 USB (95€) Eaton 3S 550 (65€) APC 900G (180€) Je n'ai pas vraiment de contrainte de place ou de design, mais moins ca prendra de place mieux ce sera. Merci de votre aide Après le top dans les onduleurs c'est ceux qui sont Line-interactive. Dans ta liste il y en a 1 seul le APC Onduleur Line Interactive Back UPS Pro 900VA, mais tu as aussi le APC BX700U-FR Onduleur Back UPS BX 700 VA. (90€). 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 12 septembre 2015 Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 Bonjour, Si je peux me permettre, le top ce sont les on-line. Le courant de sortie est toujours et uniquement généré depuis les batteries. A+ Niveau performance/prix les line interactive sont les meilleurs ;) 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan.cambier Posté(e) le 12 septembre 2015 Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 Faudrait savoir si on parle de prix ou de technique ?perso je ne regarde pas le prix mais le résultat. A+ Donc comme n'as, je suppose que tu as celui ci : https://www.synology.com/fr-fr/products/RC18015xs+ Les autres n'as, c vraiment nul ... 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 12 septembre 2015 Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 Tout dépend du besoin... on est bien daccord , cest pour cela que je precise au niveau prix/ qualité le lineinteractive cest le must bien sur si le prix nest pas un probleme les online sont le haut de gamme mais pour mon ds213 je pense que cela sera un peu exagerer et n'aurait aucun sens. Acheter 140€ mon apc pro 900 et largement sufisant pour se que je lui demande ! 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 12 septembre 2015 Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 Pardon oui prix / performance ou fonctionnalité et surement plus adapte mais lidee est la ;) 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zulot Posté(e) le 13 septembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Merci de vos réponses.Du coup vous m'avez apporté encore 3termes différents que j'essaie de comprendre Line-interactive on-line off-line Du coup première question. C'est quoi la différence de ces trois termes?Moi ma ligne de courant est stable juste des coupures quand, par hasard un mec coupe le courant de l'immeuble ou je fais sauter les plombs lors de travaux. Et parmi les onduleurs cités dans mon premier message lesquels sont quoi? APC ES700 (90€) APC ES550VA (80€) Eaton ECO 650 USB (95€) Eaton 3S 550 (65€) APC 900G (180€) APC BX700U-FR (92€) Sont-ils tous compatible avec les synos? 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 13 septembre 2015 Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 (modifié) Salut, Je déconseille le OffLine, il ne permet pas d'assurer les micro coupures reseau. Malgres tout si ton budget est petit, mieux vaut un offline qui gerera les surtension, .. que rien du tout :) De plus suivant les alimentions branché dessus certaines avec les condensateur interne gèrent les micro coupure d'elles-meme. Le Line Interactive est un OffLine mais avec en plus un regulateur de tension, cela lui permet contrairement au OffLine de pouvoir réagir a temps aux micro coupure. Le OnLine est par sa conception toujours sous batterie ! La tension de sortie est donc toujours impeccable, c'est le must mais se type donduleur est bien plus cher a puissance equivalente par rapport a un offline ou un lineinteractive ! plus d'info : http://www.ldlc.com/guides/AL00000601/guide-les-onduleurs/ --------- APC ES700 (90€) OFFLINE APC ES550VA (80€) OFFLINE Eaton ECO 650 USB (95€) OFFLINE Eaton 3S 550 (65€) OFFLINE APC 900G (180€) LINE INERACTIVE APC BX700U-FR (92€) LINE INERACTIVE Pour la compatibilité, je peut te répondre que le APC 900G est compatible car je possède celui la. Modifié le 13 septembre 2015 par Invité 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zulot Posté(e) le 13 septembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Je n'ai jamais eu de micro coupure de courant (1,5ans sans redémarrage du NAS). Donc je ne suis pas sur que ça corresponde à mon besoin de mettre autant pour quelque chose qui ne m'est jamais arrivé en 4ans. Le offline gère t-il correctement les coupures de courant brut poour éteindre proprement le nas? (Je n'ai pas vu de prise réseau sur le APC BX700U-FR (un peu embêtant en cas d'orage, il n'est alors pas protégé le câble ethernet) 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan.cambier Posté(e) le 13 septembre 2015 Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 (modifié) perso, j'utilise un offline aucun problème avec, meme lorsque le reseau electrique à des micro coupure ou sous tension, j'entend le claquement de mes onduleurs qui prennent le relais en fait, meme si il y a un delai (en milli secondes) entre le moment de la coupure et le passage sur baterie, aucun de mes equipements ne se coupent ;) maintenant, c sur que les interractuve ou les online sont mieux, mais bon Modifié le 13 septembre 2015 par gaetan.cambier 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan.cambier Posté(e) le 13 septembre 2015 Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Par contre un onduleur off-line ne protège pas contre les surtensions. oui et non sur un onduleur offline, tu as une plage de tension acceptable, si la tension d'entrée sort de cette plage, il switch automatiquement sur batterie donc, il ne regule pas la tension, mais dès que la tension devient critique, ca protege et les alim de pc/nas et transfo pour les routeur savent très bien encaisser des variations de tension de +/- 10% 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zulot Posté(e) le 13 septembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Ok très bien. Grace à vous je peux en essarter pas mal de la liste par rapport a mon besoin et au prix. Donc je résume, comme je n'ai pas de gros problème électrique un offline suffit.J'ai besoin que d'une prise pour le NAS. Je me pose une question sur la surtension.L'onduleur off-line ne protège pas de la surtension? Ou certain modèle protège seulement? 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan.cambier Posté(e) le 13 septembre 2015 Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Au temps pour moi, je voulais dire les pics de surtensions, l'inverse des micro-coupures. avec l'onduleur offline, tu as toujours le module parafoudre : Surge energy rating 310 Joules Filtrage Antiparasitage continu multipolaire : 5% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449 Protection des lignes de données Protection modem/fax/DSL/10-100 Base-T RJ-45 bon, j'avour que la norme ul 1449 pour moi, j'ai rien compris, si un spécialiste pouvait nous éclairer simplement aussi, mon onduleur apc à une garantie à vie pour les equipement connecté jusqu'à 100000 euros, ca veux dire qu'il sont qd meme confiant sur la protection de leur ups. à la fois, reste un problème que tout le monde oublie : pour qu'un parasurtenseur fonctionne correctement, ca suppose que l'installation électrique soit surement aussi aux normes 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zulot Posté(e) le 13 septembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Donc gaetan tu as lequel toi? 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan.cambier Posté(e) le 13 septembre 2015 Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 (modifié) Donc gaetan tu as lequel toi? http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=be550-fr je vais deja anticiper le fait que ce n'est "qu'un 550", alors avec comme materiel dessus : syno ds1511+ avec 5 disques un switch netgear 8 ports un routeur cisco home business 1 cam ip sur injecteur poe il est chargé à 23% soit 75 watts --> + de 25 minutes d'autonomie ps : commande surtout pas sur le site apc.com, on le trouve bien moin cher ailleur ;) Modifié le 13 septembre 2015 par gaetan.cambier 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Einsteinium Posté(e) le 13 septembre 2015 Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Salut, Je déconseille le OffLine, il ne permet pas d'assurer les micro coupures reseau. Malgres tout si ton budget est petit, mieux vaut un offline qui gerera les surtension, .. que rien du tout :) De plus suivant les alimentions branché dessus certaines avec les condensateur interne gèrent les micro coupure d'elles-meme. on parle de micro coupure, en ms, vue le temps de réaction de l'onduleur, avec les alimentations d'aujourd'hui, aucun risque ;-) perso, j'utilise un offline aucun problème avec, meme lorsque le reseau electrique à des micro coupure ou sous tension, j'entend le claquement de mes onduleurs qui prennent le relais en fait, meme si il y a un delai (en milli secondes) entre le moment de la coupure et le passage sur baterie, aucun de mes equipements ne se coupent ;) maintenant, c sur que les interractuve ou les online sont mieux, mais bon voilà tout est dit, pour ma part sur le modèle que j'ai (cf signature), il est vachement bien niveau configuration... Réglage des plages de tensions... Etc... Bref aucun problème pour ma part non plus et je tiens plus d'une heure avec le synology + modem 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan.cambier Posté(e) le 13 septembre 2015 Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 c le meme que moi en + puissant :p 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Einsteinium Posté(e) le 13 septembre 2015 Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 c le meme que moi en + puissant :p effectivement, une bonne bébête ! tu la passer via powerchute pour le rendre plus sensible le tient ? 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan.cambier Posté(e) le 13 septembre 2015 Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 oui 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zulot Posté(e) le 2 novembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 Sur 13/9/2015 21:30:41 , gaetan.cambier a déclaré: http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=be550-fr je vais deja anticiper le fait que ce n'est "qu'un 550", alors avec comme materiel dessus : syno ds1511+ avec 5 disques un switch netgear 8 ports un routeur cisco home business 1 cam ip sur injecteur poe il est chargé à 23% soit 75 watts --> + de 25 minutes d'autonomie ps : commande surtout pas sur le site apc.com, on le trouve bien moin cher ailleur ;) Ok merci pour ta réponse. Je vais m'orienter vers celui ci mais il me semble grand (large) Je vois il se branche directement au secteur, j'ai pu lire la taille du cordon de 1,83m tu confirmes? Si je le branche sur une rallonge ou multiprise ca pose un problème? (ma prise de courant est loin et je ne peux pas vraiment le laisser au milieu de la pièce vu sa largeur. 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan.cambier Posté(e) le 2 novembre 2015 Partager Posté(e) le 2 novembre 2015 La longueur du cordon, suis pas chez moi, mais si la d'oc le dit, c'est vrai Oui, c'est pas petit, 2 ranger de 4 prises mais bon tu le planque derrière un meuble. Aucun problème pour la rallonge 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zulot Posté(e) le 13 novembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 13 novembre 2015 Ok super si j epeux mettre une rallonge. En fait j'ai mon NAS qui est dans un dressing. Mais y a pas de prise, j'ai tiré une rallonge depuis le couloir, donc pas de meuble au milieu et ma rallonge fait 3mètres! 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...